Напружено-деформований стан залізобетонних надпідвальних перекриттів корівників після зміни режиму завантаження

Автор(и)

  • О. П. Конончук к.т.н., доцент Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

DOI:

https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2026-15(25)-08

Ключові слова:

інструментальне обстеження, корівники, перекриття, перевірочний розрахунок, метод скінченних елементів, підсилення

Анотація

У статті представлено результати детального інструментального обстеження несучих конструкцій збірних залізобетонних надпідвальних перекриттів будівель корівників №3, №4, №5 та №6, що знаходяться за адресою вул. Адамківська, буд. 1 в с. Зоря Рівненського району Рівненської області. В межах даних досліджень, виконано обмірні роботи несучих конструкцій надпідвальних перекриттів та підвалів будівель з оформленням відповідних креслень. Використовуючи неруйнівні методи контролю, визначено кубову міцність бетону колон, ригелів та плит перекриття. Також досліджено їх армування, ступінь втрати поперечного бетонного перерізу та армування в результаті впливу агресивного середовища. Базуючись на отриманих даних, запропоновано комплекс заходів по відновленню початкових властивостей конструкцій.
Проаналізовано напружено-деформований стан надпідвальних перекриттів будівель корівників при дії на них нових режимів завантаження від нового способу утримання корів, а також від використання нового сучасного обладнання. Запропоновано конструктивні рішення для відновлення та підсилення конструкції збірних залізобетонних перекриттів, що дасть можливість сприймати навантаження, які будуть діяти після реконструкції будівель. Використовуючи ПК Ліра-Сапр, методом скінченних елементів змодельовано роботу збірного залізобетонного каркасу надпідвального перекриття будівель з врахуванням нових видів навантаження. Розраховано монолітну залізобетону розподільчу плиту поверх існуючого перекриття для передачі нових навантажень на існуючі конструкції. Застосування такого рішення дозволило зберегти існуюче перекриття та використати його залишковий ресурс для подальшої безпечної та надійної експлуатації будівель корівників.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

1. Конончук О.П. Технічне обстеження будівель корівників, що містять підвальний поверх на предмет можливості демонтажу надпідвального перекриття // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. – Рівне: НУВГП, 2024. – Вип. 45. – С. 345 – 354.

2. ДСТУ 9273:2024. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. Механічний опір та стійкість. Київ, 2024.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року №257 Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва.

4. Дробишинець, С., Ужегова, О., Бондарський, О., Ужегов, С., Рoткo С., & Денейчук, В. (2025). Результати обстеження конструкцій прибудови до корпусу громадської будівлі у м. Луцьк. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 22, 57-66. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2024-12(22)-06

5. Бондарський, О., Дробишинець, С., Лучинець, С., Рoткo, С., & Ужегова, О. (2023). Технічне обстеження залізобетонних конструкцій. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 19, 22-32. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-03

6. Ужегов, С. О., Ужегова, О. А., Бондарський, О. Г., Задорожнікова, І. В., & Алексієвець, В. (2025). Визначення тримкої здатності залізобетонних колон. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 24, 539-552. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2025-14(24)-46

7. Нінічук, М., Ротко, С. В., Пасічник, Р., Парфентьєва, І., & Іванюк, А. (2025). Технічне обстеження і визначення несучої здатності монолітних колон і шинних балок фундаментів картонноробної машини Fampa картонно-паперового цеху. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 24, 235-243. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2025-14(24)-19