Автоматизований розрахунок плити на пружній основі на додаткове навантаження

Автор(и)

  • Пасічник Р.В, к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
  • Ротко С.В. к.т.н., доц. Луцький національний технічний університет
  • Лучинець С.А., завідувач науково-дослідної будівельної лабораторії Луцький національний технічний університет
  • Пасічник О.С. к.арх, доц. Луцький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-16

Ключові слова:

плита на пружній основі, залізобетонна плита, напруження.

Анотація

Проведено технічне обстеження та оцінку стану залізобетонної плити підлоги корпусу №14 СП ТОВ «Модерн-Експо», по вулиці. Рівненська, 4 села Струмівка. За результатами обстеження виконано перевірочний розрахунок несучої здатності плити підлоги від коліс  навантажувача Linde H100D/600. Плита підлоги розраховувалась як плита на пружній основі. В якості в’язів при розрахунку задано існуючий грунт, а також фундаменти під колони. Крок колон становить 6 м в обох напрямках. Для визначення максимальних напружень навантажувач передніми колесами розміщували в центрі та по краях фрагменту плити 6х6 м. У результаті було знайдено найбільш невигідне положення вантажу на плиті та виконано перевірочний розрахунок

Завантаження

Опубліковано

2023-07-23

Як цитувати

Автоматизований розрахунок плити на пружній основі на додаткове навантаження. (2023). Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві, 19, 135-140. https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-16