Автоматизований розрахунок плити на пружній основі на додаткове навантаження
Анотація
Проведено технічне обстеження та оцінку стану залізобетонної плити підлоги корпусу №14 СП ТОВ «Модерн-Експо», по вулиці. Рівненська, 4 села Струмівка. За результатами обстеження виконано перевірочний розрахунок несучої здатності плити підлоги від коліс навантажувача Linde H100D/600. Плита підлоги розраховувалась як плита на пружній основі. В якості в’язів при розрахунку задано існуючий грунт, а також фундаменти під колони. Крок колон становить 6 м в обох напрямках. Для визначення максимальних напружень навантажувач передніми колесами розміщували в центрі та по краях фрагменту плити 6х6 м. У результаті було знайдено найбільш невигідне положення вантажу на плиті та виконано перевірочний розрахунок